Bug de Nomenclature
2 participants
FORUMS: WinRelais / Winschem / WinTypon / WinEcad :: Logiciels de CAO :: WinRelais ( XRelais ) / WinArmoire / WinRelaisBase / WinRelaisProjet / WinRelaisExpert ( électrotechnique )
Page 1 sur 1
Re: Bug de Nomenclature
Pour ce genre de bug, m'envoyez le schéma + une copie d'écran de chaque onglet pour que je puisse reproduire l'erreur chez moi.
C'est le seul moyen d'analyser le problème.
Cordialement
C'est le seul moyen d'analyser le problème.
Cordialement
Re: Bug de Nomenclature
Bonjour,
J'ai trouvé l'origine du problème.
Le soucis vient de plusieurs symboles provenant de répertoire +++ M qui ont la propriété particulière "bornes(=court circuit)".
Dans le fichier d'origine, ces symboles n'ont pas de références croisées.
Par contre, l'étudiant qui a réalisé la partie de schéma concerné a choisi de nommer ces symboles sous la forme : X3_0, X3_1, X3_2 ....
Il n'a pas utilisé de point mais un tiret bas.
Pour la nomenclature, les principales caractéristiques sont :
En version 1.2, la nomenclature se crée sans problème, en version 2.3 la nomenclature ne se réalise jamais.
J'ai essayé :
- de reproduire le problème en créant un symbole avec les mêmes caractéristiques en version 2.3.
- de renommer les symboles en mettant un point dans leur nom.
Je n'ai pas eu de soucis avec la nomenclature pour les 2 tests. C'est donc un mélange de nom "incorrect" et un changement de version.
Cordialement
PS : Je viens de voir sur le forum que je peux vous écrire, si vous désirez je peux vous envoyer le fichier.
J'ai trouvé l'origine du problème.
Le soucis vient de plusieurs symboles provenant de répertoire +++ M qui ont la propriété particulière "bornes(=court circuit)".
Dans le fichier d'origine, ces symboles n'ont pas de références croisées.
Par contre, l'étudiant qui a réalisé la partie de schéma concerné a choisi de nommer ces symboles sous la forme : X3_0, X3_1, X3_2 ....
Il n'a pas utilisé de point mais un tiret bas.
Pour la nomenclature, les principales caractéristiques sont :
- Regrouper les maitres + esclaves
- Ignorer les symboles entrée/sortie
- Ignorer les symboles sans réf. constructeur
- Pas de filtre
En version 1.2, la nomenclature se crée sans problème, en version 2.3 la nomenclature ne se réalise jamais.
J'ai essayé :
- de reproduire le problème en créant un symbole avec les mêmes caractéristiques en version 2.3.
- de renommer les symboles en mettant un point dans leur nom.
Je n'ai pas eu de soucis avec la nomenclature pour les 2 tests. C'est donc un mélange de nom "incorrect" et un changement de version.
Cordialement
PS : Je viens de voir sur le forum que je peux vous écrire, si vous désirez je peux vous envoyer le fichier.
STCricq- Messages : 11
Date d'inscription : 01/12/2012
Re: Bug de Nomenclature
Bonjour
ok, si le bug est reproductible, oui, le fichier m’intéresse.
Car, même si les noms des bornes ne sont pas corrects, WinRelais doit le signaler, et non pas planter :-)
J'ai déjà amélioré ce point, mais je reste à l'affut de nouvelles erreurs.
Cordialement
ok, si le bug est reproductible, oui, le fichier m’intéresse.
Car, même si les noms des bornes ne sont pas corrects, WinRelais doit le signaler, et non pas planter :-)
J'ai déjà amélioré ce point, mais je reste à l'affut de nouvelles erreurs.
Cordialement
FORUMS: WinRelais / Winschem / WinTypon / WinEcad :: Logiciels de CAO :: WinRelais ( XRelais ) / WinArmoire / WinRelaisBase / WinRelaisProjet / WinRelaisExpert ( électrotechnique )
Page 1 sur 1
Permission de ce forum: